Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

#1 2010-01-23 21:07:31

Анатолий
Administrator

Hermann Supermaster

Инструкция по монтажу, эксплуатации, регулированию и обслуживанию котла Hermann Supermaster   

You are not registered



Руководство по обслуживанию котла Hermann Supermaster   

You are not registered



Взрывной чертеж котла Hermann Supermaster   

You are not registered

 

#2 2012-02-23 20:38:36

tursergiu
Пользователь

Re: Hermann Supermaster

не выключяется горелка даже если даю регуляторы воды и отопление  до минимум и тепература поднимается до 90.

 

#3 2012-02-23 23:39:55

Анатолий
Administrator

Re: Hermann Supermaster

Регулятор воры здесь не при чем... он всегда на бойлер греет до 90

 

#4 2012-02-24 07:24:14

tursergiu
Пользователь

Re: Hermann Supermaster

Заметил  что греетса сильно батареи и проверил теходовик он туговато шол и смазал и хорошо двигается но труба которая от него идет вниз тоже очень горячая и греетса батареи и не хочет котел выключатся даже если оба регуляторы закрыты

 

#5 2012-02-24 23:45:45

Анатолий
Administrator

Re: Hermann Supermaster

tursergiu пишет:

Заметил  что греетса сильно батареи и проверил теходовик он туговато шол и смазал и хорошо двигается но труба которая от него идет вниз тоже очень горячая и греетса батареи и не хочет котел выключатся даже если оба регуляторы закрыты

Вот вы сами и ответили -не работает 3-х ходовой... А регулятор ГВС каким образом вы могли закрыть???

 

#6 2012-02-25 15:00:35

tursergiu
Пользователь

Re: Hermann Supermaster

дело было в дачике температуры.он не давал инода команду на виключение котла поетому и грелись батареи до 90 во преки тому что регулятор температуры стял на минимум.Но почемуто регулятору работают наоборот.с отопление регулирую температуру в баке накопительный а с гвс рег. темп.в системе. так нормально или нет?

 

#7 2013-10-03 09:46:59

bar
Новичок

Re: Hermann Supermaster

горелка зажигается и через несколько секунд тухнет,потом все повторяется.датчик ионизации проверил,при неудачных запусках 6-8мка,если запускается то 3-4мка.заметил что нормально запускается через бесперебойник,он выдает 225в,если включать сеть,там 205в,начинаются эти проблемы с запуском.что можно сделать,неужели такая чувствительность к напряжению,котел проработал больше 4лет и нормально.Котел Hermann Supermaster 23Е

 

#8 2013-10-04 01:42:44

Анатолий
Administrator

Re: Hermann Supermaster

tursergiu пишет:

дело было в дачике температуры.он не давал инода команду на виключение котла поетому и грелись батареи до 90 во преки тому что регулятор температуры стял на минимум.Но почемуто регулятору работают наоборот.с отопление регулирую температуру в баке накопительный а с гвс рег. темп.в системе. так нормально или нет?

Может перепутали подключение датчиков температуры

 

#9 2013-10-04 01:48:38

Анатолий
Administrator

Re: Hermann Supermaster

bar пишет:

горелка зажигается и через несколько секунд тухнет,потом все повторяется.датчик ионизации проверил,при неудачных запусках 6-8мка,если запускается то 3-4мка.заметил что нормально запускается через бесперебойник,он выдает 225в,если включать сеть,там 205в,начинаются эти проблемы с запуском.что можно сделать,неужели такая чувствительность к напряжению,котел проработал больше 4лет и нормально.Котел Hermann Supermaster 23Е

Блок розжига - потеря емкости в конденсаторах

 

#10 2013-10-04 09:20:28

bar
Новичок

Re: Hermann Supermaster

спасибо,буду пробовать

 

#11 2014-01-03 22:54:11

kadabrik
Новичок

Re: Hermann Supermaster

Добродень! Подскажите по алгоритму наполнения бойлера + накачка расширительного бачка. Из инструкции не совсем понятно какое давление в водопроводе измерять - проточной воды или при закрытых кранах? Правильно ли я понял:

1. Слить воду с бойлера.
2. После выполнения работ наполнить полностью бойлер, пока из горячего водоразборного крана не начнет течь вода.
3. Закрыть кран наполнения бойлера.
4. Накачать расширительный бачек до давления в водопроводе (проточное или статическое?)
5. Открыть кран наполнения бойлера и включить котел.

И вторая проблема: некоторое время назад в контуре ГВС появился воздух. Краны как бы стреляются воздухом некоторое время после открытия горячей воды. С чем это может быть связано? Визуально прошелся по всему контуру по дому - вроде бы нигде не течет, не капает.



Последнее редактирование kadabrik (2014-01-03 23:02:29)

 

#12 2014-01-04 00:03:41

Анатолий
Administrator

Re: Hermann Supermaster

Чтоб накачать расш бак бойлера - нужно закрыть вход холодной воды в бойлер, открыть любой крн горячей воды в доме. Накачать расш бак до 2-3 атмосвер и вернуть краны в исходное положение.
Воздух в ГВС - если только в ГВС - возможно это не воздух - а газ разложения, но экстрасенсными возможностями не обладаю...

 

#13 2014-01-04 10:59:48

kadabrik
Новичок

Re: Hermann Supermaster

Анатолий пишет:

Воздух в ГВС - если только в ГВС - возможно это не воздух - а газ разложения, но экстрасенсными возможностями не обладаю...

Воот, правильно ли я понимаю, что это может быть из-за забитого отложениями теплообменника происходит закипание воды и образование газа, который и идет дальше в трубы? Если это оно - то чистить теплообменник?

 

#14 2014-01-04 20:19:04

Gaz
Админ

Re: Hermann Supermaster

kadabrik пишет:

Если это оно - то чистить теплообменник?

Чистить бойлер.

 

#15 2014-01-04 22:34:46

kadabrik
Новичок

Re: Hermann Supermaster

Gaz пишет:

kadabrik пишет:

Если это оно - то чистить теплообменник?

Чистить бойлер.

Очень может быть. Сегодня заменил подмешивающий кран. Уже давно при каком-то очередном ТО товарищи ремонтеры не придумали ничего лучше как поставить в него заглушку со стороны холодной воды (мотивировали какими-то мифическими протекающими у меня краниками в системе водопровода и напугали ценой нового подмешивающего в 1500 грн). И это при том, что у меня второй такой же котел имеется на запчасти (с выгоревшей электроникой). Оттуда сняли кран - сказали оба крана ок, пусть будет заглушка, это у вас какие-то грабли в смесителях.

Сегодня решился, вооружился мануалами, слил воду из бойлера и снял старый кран. В принципе сразу стало ясно что он нихрена не рабочий, находится постоянно открытым (забит какими-то кокашками):

https://elation.kiev.ua/components/com_agora/img/members/7318/DSC-0688.jpg

Поставил второй (продувкой воздуха было понятно что краник работает). В данный момент функционирует нормально -  можно переключить воду как в режим суперкомфорт так и в супербойлер (лучи ненависти ремонтникам).

Теперь текущие проблемы, которые остались и немного мыслей (в том числе нужны советы) как их исправить. Очень слабый напор горячей воды. После фото внутренностей бойлера в предыдущем посте зародилось подозрение, что у меня внутри не лучше. Плюс к этому когда сливал воду с бойлера - при открытии сливающего крана из него ничего не лилось практически. Только когда открутил подмешивающий кран оттуда со стороны подачи холодной воды пошло все содержимое бойлера. У меня есть стойкое подозрение, что сливающий краник в бойлере забит гуаном, выход с бойлера аналогично забит гуаном и поэтому такой хреновый напор горячей воды (холодная ок, а на вводе в дом вообще пришлось ставить редуктор, ибо там шурует 7-8 атмосфер).

Теперь вопрос: возможно ли самостоятельно почистить бойлер и его стоки? Если там вопрос только в снятии днища - то вроде бы ничего сложного, отсоединить подающую трубу, выход горячей воды с бойлера и раскрутить основание с 8-ю гайками по периметру. Если да - то чем чистить? Какой-то особый состав или аккуратно щеточкой? И имеет ли вообще смысл чистка или подумать о замене бойлера с "клона"? Магниевый анод кажется не менялся очень давно (года 2 точно), вода в районе очень жесткая. Вид бойлера снизу прилагается (вокруг гайки анода это уже слегка поотбивал коричневые кокашки, было больше):
https://elation.kiev.ua/components/com_agora/img/members/7318/DSC-0689.jpg

 

#16 2014-01-04 22:58:53

Gaz
Админ

Re: Hermann Supermaster

kadabrik пишет:

Теперь вопрос: возможно ли самостоятельно почистить бойлер и его стоки? Если там вопрос только в снятии днища - то вроде бы ничего сложного, отсоединить подающую трубу, выход горячей воды с бойлера и раскрутить основание с 8-ю гайками по периметру. Если да - то чем чистить?

До такого  состояния можно отчистить механически.

 

#17 2014-01-04 23:54:11

Анатолий
Administrator

Re: Hermann Supermaster

Только для чистки бустером придется его снять с котла, иначе от кислоты фиг потом его отмоешь....

 

#18 2014-01-07 21:53:25

kadabrik
Новичок

Re: Hermann Supermaster

А подскажите еще - можно ли снять бойлер не сливая контур отопления с радиаторами? Смотрел по схеме и в живую - теплообменник ГВС вроде соединяется через какой-то клапан с ним. Есть ли возможность только слить бойлер, контур теплообменника ГВС, снять бойлер и поставить другой, не сливая и набирая заново радиаторы?

 

#19 2014-01-07 23:25:52

Анатолий
Administrator

Re: Hermann Supermaster

Естественно, закройте кранами систему отопления и слейте воду только с котла....

 

#20 2014-01-08 14:21:21

kadabrik
Новичок

Re: Hermann Supermaster

Я имел в виду как поступить с этим вот клапаном (буквы A, B...):
https://elation.kiev.ua/components/com_agora/img/members/7318/snapshot8.png
У него там 3 положения переключателя, в инструкции описан только процесс полного слива - обоих контуров (установка клапана в среднее положение). Может его можно переключить, чтобы был открыт только контур горячей воды? Если да - то какое из них?

 

#21 2014-01-08 22:24:40

Анатолий
Administrator

Re: Hermann Supermaster

kadabrik пишет:

Я имел в виду как поступить с этим вот клапаном (буквы A, B...):
У него там 3 положения переключателя, в инструкции описан только процесс полного слива - обоих контуров (установка клапана в среднее положение). Может его можно переключить, чтобы был открыт только контур горячей воды? Если да - то какое из них?

А с обраткой как?
Может если очень надо, лучше поставить заглушки.

 

#22 2014-01-08 23:08:29

джека
Пользователь

Re: Hermann Supermaster

Подскажите в чём может быть проблема Когда включаю горячюю воду отопление не отключается.Трёх ходовой кран работает.

 

#23 2014-01-09 16:14:08

zmiey
Пользователь

Re: Hermann Supermaster

джека пишет:

Когда включаю горячую воду отопление не отключается.

Ну так, не сразу, не моментально...... у вас же целый бак горячей воды.
Когда температура воды в бойлере упадет, тогда котел и переключится с нагрева отопления на ГВС.


Хочешь сделать хорошо, сделай это сам!!
Herman Supermaster 23E
 

#24 2014-01-09 20:42:02

kadabrik
Новичок

Re: Hermann Supermaster

Поборол вобщем сегодня котел :) Заменил бойлер на почищенный (насколько можно было руками и химией отчистить), установил новый анод. В снятом бойлере просто жуть творилась, приблизительно как на фото с предыдущей страницы. По свободе буду отчищать, если если найду контору с бустером - отдам на чистку (нашел только одну пока, но там маленький обьем - 10л). Попутно обнаружил, что редуктор не держит давление в статике и при любой регулировке понемногу пускает воду.. может с этим и связан плохой напор горячей.

Вопросы нерешенные:
- слабый напор горячей воды, какие еще причины со стороны котла могут быть?
- в горячей воде все-таки продолжает появляться воздух, что еще можно проверить? Теплообменники внутри если что - не чистил.

 

#25 2014-01-09 20:59:24

джека
Пользователь

Re: Hermann Supermaster

Включаю горячую воду трёх ходовой кран переключается на воду через минуту кран возвращается и котёл начинает нагревать отопление И пока не нагреет отоплени до 60-90градусов не отключается?????

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5932
Всего тем: 638
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22097
День рождения сегодня 
nemea(42),
маньяк(41)
Всего сообщений сегодня: 2
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Slava76
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 4

map forum

[ Generated in 0.134 seconds, 43 queries executed ]