#1 2010-01-22 20:31:26

fitter
Гость

Котлы ДАНКО

...термопара без нагрузки выдает 20 мВ,но елек.магн. не фиксируется.
Как можно проверить електромагнит или напряжение под нагрузкой?

 

#2 2010-01-23 01:32:02

Анатолий
Administrator

Re: Котлы ДАНКО

Если котел парапетный, то там нет прерывателя термопары, а если ее установить, и соединить перемычкой контакты -то можно будет проверить напряжение под нагрузкой и без. А электромагнит можно выкрутить и проверить...


rtfm
 

#3 2010-01-23 16:58:26

fitter
Гость

Re: Котлы ДАНКО

Котел не парапетный. Это дымоходный, двухконтурный, 12 кВт. Приобретен лет 5 назад. До сентября 2009 стоял в упаковке,а в работе был точно такойже, только автоматика-ЕВРОСИТ 630, который проблем не создавал. В августе прошлого года по неизвестным причинам(еще не вскрывал - трещина, раковина, корозия) водогрейный контур сообщился с отопительным. Дом частный,расширительный бак установлен на чердаке - водопроводная вода начала поступать в систему отопления, со всеми вытекающими (залитые потолки, обои, мебель). Пришлось устаноить 2-ой экземпляр. Четыре месяца отработал - и вот такая фигня. Есть вариант переставить полностью горелочное устройство с евроситом, но во-первых погода испортилась(-20),а во-вторых хочется и эту победить.

 

#4 2011-10-09 14:25:48

sklif40
Пользователь

Re: Котлы ДАНКО

подивитися чи полум"я на запальничку нагріває\омиває\ термопару. іноді трапляється,що з газтруби під електромагнітний клапан попадає кусочок окалини,якщо не стоіть газовий фільтр.

 

#5 2011-11-24 15:33:45

Дмытрык
Новичек

Re: Котлы ДАНКО

Стоит котёл ДАНКО с автоматикой EUROSIT 630. Невозможно зажечь горелку, при отпускании рукоятки управления запальник гаснет и пламя запальника маленькое.
Что можно сделать?

 

#6 2011-11-24 20:04:10

Gaz
Админ

Re: Котлы ДАНКО

Дмытрык пишет:

и пламя запальника маленькое.
Что можно сделать?

Почистить запальник.

 

#7 2011-12-01 11:21:08

luwikt
Новичек

Re: Котлы ДАНКО

Котел  Данко 24ЛК. При виключенні стоїть гул до 1хв а то ібільше.Не до кінця закривається основний пальник.В чому причина?Може хтось з таким стикався? Підкажіть!!!

 

#8 2011-12-01 20:51:18

Анатолий
Administrator

Re: Котлы ДАНКО

luwikt пишет:

Котел  Данко 24ЛК. При виключенні стоїть гул до 1хв а то ібільше.Не до кінця закривається основний пальник.В чому причина?Може хтось з таким стикався? Підкажіть!!!

Пыль в горелках, нагар в проходе отходящих газов теплообменика


rtfm
 

#9 2011-12-02 13:11:34

luwikt
Новичек

Re: Котлы ДАНКО

Котел чистився.місяць назад.Димохід також чистий!!!

 

#10 2012-09-05 12:37:27

Федор
Новичек

Re: Котлы ДАНКО

Здравствуйте! У меня котел ДАНКО с автоматикой КАРЕ. Периодически (в разное время, где-то 1 раз в неделю) котел перестает запускаться автоматически,горит на фитиле и все. После того, как запустишь вручную - котел автоматически запускается и работает нормально до какого-то времени. В чем может быть причина автоматического незапуска котла, подскажите пожалуйста?

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 9942
Всего тем: 1016
Всего опросов: 2
Всего сообщений: 21207
День рождения сегодня 
garik72(46),
hussar(30)
Всего сообщений сегодня: 3
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Dmmitriy
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 25

reklama na forume

[ Generated in 0.074 seconds, 30 queries executed ]