Teplowest OPTIMA АГД-23-В

Вопрос по котлу Teplowest OPTIMA АГД-23-В (2 контура, дымоходный, битермический теплообменник). Наслушавшись советов, поставили такой в пригородном доме, вода в колодце сильно минерализована. За 3 года эксплуатации теплообменник уже раз промывали, после чего успешно промылись не только контуры, но и стенки между ними :)  Начало расти давление в СО, перекрывали кран подачи воды в ГВС до тех пор, пока все стало на свои места (видимо отверстие заросло накипью).Теперь после прогрева СО (10-15 минут нормальной работы) в котле начинает слышатся скрежет и стук, - вода в теплообменнике, видимо, закипает (воздухоотводчик на насосе открыт, работает - думаю, проблема не в завоздушивании).

Первый вопрос: Как определить причину кипения - все-таки забит теплообменник или есть подозрение, что при пайке труб СО на подаче котла ставили тройник на 2 крыла - могли запаять (до минимума заузить) отверстие? Как определить, что из двух?

В процессе скрежета котел начинает странно циклировать (запускается, загораются горелки (1-2 сек), тут же срабатывает защита по перегреву, горелка выключается на секунды 1-2, включается циркуляционный насос, и тут же опять идет розжиг. По логике, до остывания теплообменника до заданной ручкой управления температуры должен работать только насос, обеспечивая движение теплоносителя в СО. Или я ошибаюсь - поправте.

Второй вопрос: Почему снова запускается розжиг, если вода в теплообменнике не остыла до заданной температуры?

Видимо, рано или поздно придется что-то предпринимать.

В связи с этим, третий вопрос: менять битермический теплообменник или на такую воду лучше взять котел с 2-мя
теплообменниками. Что посоветуете?
Если менять теплообменник, то какие аналоги предпочтительнее (желательно подешевле). Кроме того, в этих котлах, говорят, в свое время ставились разные теплообменники - с разной шириной и разным расстоянием между трубками. На глаз как то можно определить, какой  именно теплообменник стоит в моем котле?

Если менять котел, то на какой менять, чтоб мог хоть как то споротивляться моей воде и (главное!) подошел по
диаметру/размещению подключаемых трубок на дымоход, СО и ГВС. Дело в том, что все трубы, что подводятся к  котлу снизу  - наглухо вбетонированы в стену (кроме гибкого шланга на подачу газа); из стены выводятся только маленькие угловые отводики непосредственно под котлом. Заранее благодарен!

 

#2 2015-11-13 16:18:22

UVA
Админ

Re: Teplowest OPTIMA АГД-23-В

akuliha пишет:

Первый вопрос: "при пайке труб СО на подаче котла ставили тройник на 2 крыла - могли запаять (до минимума заузить) отверстие? Как определить, что из двух?"
Ножницами и дрелью... Обрезали, просверлили... убедились... Запаяли!

В процессе скрежета котел начинает странно циклировать (запускается, загораются горелки (1-2 сек), тут же срабатывает защита по перегреву, горелка выключается на секунды 1-2, включается циркуляционный насос, и тут же опять идет розжиг. По логике, до остывания теплообменника до заданной ручкой управления температуры должен работать только насос, обеспечивая движение теплоносителя в СО. Или я ошибаюсь - поправте.
Может быть! Какой вопрос? Конкретно?!!!!

Второй вопрос: Почему снова запускается розжиг, если вода в теплообменнике не остыла до заданной температуры?
Потому! Что не остыла!...

Видимо, рано или поздно придется что-то предпринимать.
Найди доктора, по-месту?!!!

В связи с этим, третий вопрос: менять битермический теплообменник или на такую воду лучше взять котел с 2-мя Меняй не меняй, вода мягче не станет!!!!
теплообменниками. Что посоветуете?

Если менять котел, то на какой менять, чтоб мог хоть как то споротивляться моей воде и (главное!) подошел по
диаметру/размещению подключаемых трубок на дымоход, СО и ГВС. Дело в том, что все трубы, что подводятся к  котлу снизу  - наглухо вбетонированы в стену (кроме гибкого шланга на подачу газа); из стены выводятся только маленькие угловые отводики непосредственно под котлом. Заранее благодарен!

Все хороши!
А бы не Китай... и др... говно...
Читай!!!!!!!!!



Последнее редактирование UVA (2015-11-13 16:20:53)


Пиши проф.,согл. Прав. Форума! Читайте тему, выше всё написано!
***  О себе:  Ремонт и реанимация котлов, автоматики, горелок и плат управления, наладка и настройка. Опыт с 1998 года.
Юрий Андреевич Мобильный телефон в профиле! ***
Давл. в баке компенс. = 0,8 от раб. давл. в КО,(накачивать, при 0 бар в КО.) но не более 3 бар. Компенсатор, должен соответствовать 1/20 от объёма системы!
 

#3 2015-11-13 23:39:15

Анатолий
Administrator

Re: Teplowest OPTIMA АГД-23-В

Взять с 2 теплообменниками - только по уму


rtfm
 

#4 2015-11-15 15:18:57

akuliha
Пользователь

Re: Teplowest OPTIMA АГД-23-В

Ножницами и дрелью... Обрезали, просверлили... убедились... Запаяли!
Ах, если бы паяли при мне... А так спаяли всю систему, гидроиспытаний никаких не проводили, более того - замуровали все трубы в нишах, вывели только 4 отвода под котел. В итоге вода закипает - зато красиво... Вопрос заключается в том, как проверить: недостаточная циркуляция через забитый теплообменник или через пробку в трубах?

Добавлено  11.15.2015 15:27:51:
[highlight]Второй вопрос: Почему снова запускается розжиг, если вода в теплообменнике не остыла до заданной температуры?
Потому! Что не остыла!...[/highlight]
И тут я совсем запутался. В котлах с 2-мя теплообменниками (у меня дома) если смоделировать забитую трубу (на подаче краном прикрываю отверстие до минимума) - насос не успевает прокачивать нагретую воду, вода доходит до 95 С и котел горелку отключает - гонит закипающую воду по малому кругу через вторичный теплообменник. А в случае с битермическим теплообменником как должно происходить? Котел кипит, датчик защиты от перегрева отключает горелку, но котел снова стартует из-за того, что вода не остыла. Так она и не остынет никогда...

 

#5 2015-11-15 15:48:31

UVA
Админ

Re: Teplowest OPTIMA АГД-23-В

Бла-бла-бла....
Что Вы делали?
Шланг подключи!
1. Есто модуляция?
И т.д.


Пиши проф.,согл. Прав. Форума! Читайте тему, выше всё написано!
***  О себе:  Ремонт и реанимация котлов, автоматики, горелок и плат управления, наладка и настройка. Опыт с 1998 года.
Юрий Андреевич Мобильный телефон в профиле! ***
Давл. в баке компенс. = 0,8 от раб. давл. в КО,(накачивать, при 0 бар в КО.) но не более 3 бар. Компенсатор, должен соответствовать 1/20 от объёма системы!
 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 9942
Всего тем: 1016
Всего опросов: 2
Всего сообщений: 21207
День рождения сегодня 
egoris(47)
Всего сообщений за неделю: 14
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Dmmitriy
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 16

reklama na forume

[ Generated in 0.059 seconds, 23 queries executed ]