Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

#1 2010-01-19 22:25:59

Анатолий
Administrator

Hermann Thesi

Інструкція з експлуатації, установлення, регулювання та технічного обслуговування котла Hermann Thesi   

You are not registered



Взрывной чертеж котла Hermann Thesi   

You are not registered



https://www.elation.kiev.ua/Forum/Hermann/THESI.jpg

 

#2 2010-01-28 01:05:28

koluk19
Гость

Re: Hermann Thesi

Анатолий подскажите пожалуйста через какую програму открывать файл с инструкцией))) Заранее большое спасибо))

 

#3 2010-01-28 23:19:52

Анатолий
Administrator

Re: Hermann Thesi

Отрыть можно программой, которая работает с .pdf файлами, мне нравиться Foxit Reader на пример, кому-то Adobe Reader...

 

#4 2010-10-23 20:37:06

albert-belov
Гость

Re: Hermann Thesi

Подскажите как поставить программу теплые полы на Hermann Thesi condensing 26.
Что изменится -сейчас котел работает на заводских настройках.

 

#5 2010-10-23 22:52:51

Анатолий
Administrator

Re: Hermann Thesi

albert-belov пишет:

Подскажите как поставить программу теплые полы на Hermann Thesi condensing 26.
Что изменится -сейчас котел работает на заводских настройках.

температура отопления не будет превышать 25-45 °C Стр 27

 

#6 2011-09-17 09:41:57

ast
Новичок

Re: Hermann Thesi

Здравствуйте Анатолий. Нужна помщь. Котёл Thesi 24SE установлен 3,5 года назад. Работал всё время нормально, теперь при включении отопления (80*) греет воду до кипения,потом отключ. и остывает до 28*. Иногда выдаёт Е02 (ошибка термостата), после ресета опять работает в том же режиме. При уменьшении t* отопл. всё равно греет на градусов 15 выше и снова откл. на пару минут до 26*. Но когда при включ. отоплении открыть кран горячей воды, термостат перестаёт следить за отоплением и греет контур отопл. до кипятка и уходит в Е02.
Если Вы не против, могу изложить на словах по телефону. Это проблема, потому что котёл в доме родителей, мёрзнут старички...
Спасибо.

 

#7 2011-09-17 20:44:08

Анатолий
Administrator

Re: Hermann Thesi

Я не против, странно, и что радиаторы у вас тоже так разогреваются?
Нужно проверить датчики NTC  и работу 3-х ходового клапана

 

#8 2011-09-18 01:12:19

ast
Новичок

Re: Hermann Thesi

Извините Анатолий, не мог раньше прочитать ваше сообщение. Радиаторы не успевают нагреться, т.к. через пару сек. после нагрева до 99* котёл отключается и выдаёт Е02. Я бы конечно проверил работу всех систем (в электронике и точной механике я не мальчик), но нет схемы аппарата и никогда не приходилось именно с такими вещами иметь дело (хотя приходилось и пострашней технику ремонтировать полагаясь на опыт и интуёвину). Утром иду на Кардачи, а часов в 11 утра позвоню Вам. Если будете иметь пару минут, уделите пожалуйста.
Спасибо.

 

#9 2012-09-14 09:52:21

step62
Новичок

Re: Hermann Thesi

Доброго дня! Прошу допомогти з ремонтом THESI 24SE.
Перестав включатися. Сервісний інженер ("Водна техніка") констатував розрив процесора з причини стрибка напруги і відмовив в гарантійній заміні плати управління з відсутності заземлення, але при цьому вже 4 роки справно брав по 400 грн. за продовження гарантійного терміну. При візуальному огляді зрозумів, що відгоріла 7 ніжка МС FSD10. Після її заміни нічого не змінилося. Спробував подати 22 В з незалежного блока живлення - плата ожила і все ніби працює, але немає розжига... (Клацання якісь в котлі проходять, але горілки не запалюються. Підкажіть, будь-ласка, що може бути. Дякую.

 

#10 2012-09-14 10:33:51

Lavrishin
Админ

Re: Hermann Thesi

step62 пишет:

... зрозумів, що відгоріла 7 ніжка МС FSD10. Після її заміни нічого не змінилося....

Присылай плату - подшаманю...
Или укажи в профиле место обитания - постараюсь найти специалиста по ремонту.


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#11 2012-09-14 12:17:08

step62
Новичок

Re: Hermann Thesi

Дякую. Місцезнаходження - Камянець-Подільський Хмельниччина. Може є думки з приводу що ще могло б "вилетіти". Замовив також ТПИ для заміни, думаю завтра отримаю.

Добавлено  09.14.2012 12:19:43:
Перепрошую МС FSD210.

 

#12 2012-09-14 13:38:24

Lavrishin
Админ

Re: Hermann Thesi

step62,
Замена ТПИ - тоже может не помочь. Прежде чем его менять - надо бы его проверить...
FSD210 - не применяю никогда принципиально. Применяю вместо них более надежные ШИМ-контроллеры. Удачи !!!



Последнее редактирование Lavrishin (2012-09-14 13:39:16)


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#13 2012-09-14 14:54:52

step62
Новичок

Re: Hermann Thesi

Підкажіть як можна перевірити ТПИ і яким шим контролером можна замінити FSD210... Дякую

 

#14 2012-09-16 09:06:58

step62
Новичок

Re: Hermann Thesi

Ще раз хочу подякувати АДМИНу за професійні підказки. Справді заміна ТПИ не допомогла... Довелося перевірити і поміняти транзистор 1FT із стабілізаційного ланцюжка. І, о, чудо - котел запрацював. Все нормально.

 

#15 2012-11-17 01:23:53

MAR49
Пользователь

Re: Hermann Thesi

Добрый вечер,Анатолий!Обращаюсь к Вам впервые.Котел HERMANN THESI 23E не проработав и двух суток забарахлил:не включается на отопление уже в течение 3-х часов.При открывании какого-либо крана ГВС горелка включается и вода из крана идет горячая.Причем в это же время начинает повышаться температура и в контуре отопления.Закрываю кран-горелка гаснет,через несколько секунд отключается насос и тишина.На табло никаких кодов неисправности.Батареи уже ледяные,хорошо,что на улице пока 5 град. тепла.Вся надежда на Вас,т.к.поблизости ни одного специалиста.Заранее благодарю.



Последнее редактирование MAR49 (2012-11-17 01:25:37)

 

#16 2012-11-17 11:20:06

MAR49
Пользователь

Re: Hermann Thesi

Добрый день!(не для меня!)В продолжение ночного сообщения:на ночь отключил эл.питание и газ(на всякий случай).
Утром включаю,произошло пару попыток зажигания горелки буквально по 3-5 сек и все.Опять мертвая тишина.При этом с
открытием крана ГВС котел по-прежнему включается.И как я писал уже, значение температуры контура отопления на табло быстро растет.Правда при этом не мигает индикатор"зима"(слева на табло),мигающий режим которого сигнализирует о нагревании теплоносителя.
Хочу еще раз подчеркнуть,что котел запущен только 2 дня назад,но до этого пролежал 2-3 года на складе одной киевской фирмы и 1,5 года у меня.
Прошу совета:ЧТО СДЕЛАТЬ?Специалистов по этим котлам  рядом нет,потому что в стране,куда я его сдуру припер,они не пользуются популярностью.

 

#17 2012-11-17 21:31:47

Анатолий
Administrator

Re: Hermann Thesi

MAR49 пишет:

Добрый день!(не для меня!)В продолжение ночного сообщения:на ночь отключил эл.питание и газ(на всякий случай).
Утром включаю,произошло пару попыток зажигания горелки буквально по 3-5 сек и все.Опять мертвая тишина.При этом с
открытием крана ГВС котел по-прежнему включается.И как я писал уже, значение температуры контура отопления на табло быстро растет.Правда при этом не мигает индикатор"зима"(слева на табло),мигающий режим которого сигнализирует о нагревании теплоносителя.
Хочу еще раз подчеркнуть,что котел запущен только 2 дня назад,но до этого пролежал 2-3 года на складе одной киевской фирмы и 1,5 года у меня.
Прошу совета:ЧТО СДЕЛАТЬ?Специалистов по этим котлам  рядом нет,потому что в стране,куда я его сдуру припер,они не пользуются популярностью.

Странно что не работает насос, чем можно помочь на растоянии не понятно, провода никакие не отрезали под котлом - особенно белый?

 

#18 2012-11-17 22:38:15

MAR49
Пользователь

Re: Hermann Thesi

Добрый вечер,Анатолий!Если бы так,было бы проще.Но увы,белый провод на месте,а котел не работает.Я с ним целый день
экспериментирую.Стоит несколько часов со включенным питанием-мертвый!Питание отключаю,затем через несколько часов
включаю,включаются горелка с насосом.Буквально через 5-10 сек.горелка гаснет а еще через примерно такое же время отключается насос.И опять тишина.Да,еще одна деталь:при включении мигает надпись"plus"в правом нижнем углу,а "батарея"слева не мигает.Раньше все было наоборот.
При включении же кранов ГВС,все работает,вода греется(правда слабовато,хотя пламя на горелке зверское).
Вот такие дела!Прочитал все сообщения по всем котлам на этом форуме,ничего похожего не встретил.Но понял,что Вы прекрасный диагност!Очень надеюсь на Ваш совет.

 

#19 2012-11-17 23:03:42

Анатолий
Administrator

Re: Hermann Thesi

а котел переведен в режим зима???, если да, то:
разьем М4 проверить перемычку 34-35 контакт
функцию "plus" отключите соответствующей кнопкой

Логика проверки котла Hermann Thesi   

You are not registered

 

#20 2012-11-18 10:57:08

MAR49
Пользователь

Re: Hermann Thesi

Добрый день,Анатолий!Я не ждал столь быстрого ответа,поэтому на форум зашел только сейчас.Пока буду изучать Вашу
информацию.Проверить сразу не могу,т.к.с утра разжег твердотопливный котел на последних дровах.Чуть протоплю,потом начну проверки по Вашим рекомендациям.О результате сразу же сообщу.Большое спасибо.

 

#21 2012-11-18 12:23:24

MAR49
Пользователь

Re: Hermann Thesi

Анатолий!Начал изучать проверки,присланные Вами,и вот что подумал.Не может ли это невключение котла быть как-то связанным с давлением газа, на который он настроен.Дело в том что, как я ранее писал,купил я его в Украине,а эксплуатирую в Чехии.Поэтому он может быть настроен на другое давление и потому гаснет?Хотя не в поддержку этой гипотезы говорит тот факт,что почти двое суток он работал нормально.Как Вы считаете?

 

#22 2012-11-18 15:01:04

dynamit
Админ

Re: Hermann Thesi

MAR49 пишет:

Анатолий!Начал изучать проверки,присланные Вами,и вот что подумал.Не может ли это невключение котла быть как-то связанным с давлением газа, на который он настроен.Дело в том что, как я ранее писал,купил я его в Украине,а эксплуатирую в Чехии.Поэтому он может быть настроен на другое давление и потому гаснет?Хотя не в поддержку этой гипотезы говорит тот факт,что почти двое суток он работал нормально.Как Вы считаете?

Так проверьте давление газа.

 

#23 2012-11-18 16:34:57

MAR49
Пользователь

Re: Hermann Thesi

По проекту давление после редуктора должно быть 2,kPa.А какое нужно,чтобы стабильно работал котел?И в каком месте его померить и каким манометром?

 

#24 2012-11-18 17:38:30

Dwrz
Админ

Re: Hermann Thesi

MAR49 пишет:

Анатолий!Начал изучать проверки,присланные Вами,и вот что подумал.Не может ли это невключение котла быть как-то связанным с давлением газа, на который он настроен.Дело в том что, как я ранее писал,купил я его в Украине,а эксплуатирую в Чехии.Поэтому он может быть настроен на другое давление и потому гаснет?Хотя не в поддержку этой гипотезы говорит тот факт,что почти двое суток он работал нормально.Как Вы считаете?

давление газа никак не влияет на то что котел стоит в летнем режиме


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#25 2012-11-18 18:17:50

MAR49
Пользователь

Re: Hermann Thesi

Все то, что я описал, происходит с котлом,на котором выставлен режим "ЗИМА"!!!
Поэтому убедительно прошу дать ответ на сообщение под номером 23.

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5932
Всего тем: 638
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22097
День рождения сегодня 
nemea(42),
маньяк(41)
Всего сообщений сегодня: 2
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Slava76
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 12

map forum

[ Generated in 0.150 seconds, 43 queries executed ]